问:实验室基础建设应该怎么设计?

答:实验室基础建设一般常用项目有:

(1)试验台柜包含中心试验台、试验台、边台、仪器台、天渠道、药品柜、毒品柜、玻璃器皿柜等。

(2)空调通风设备。在新的化验中心,所有的修建面积均有空调。通风体系包含通风柜(毒气柜)、排风罩(固定

式)、活动式排风罩、排气扇等。

(3)用水设备包含化验盆、洗刷池、化验水龙头号。

(4)安全设备包含消防喷水救活体系,惰性气体救活体系,安全柜,紧迫事故淋洗器、洗眼器等。

(5)供气设备包含供气站、供气板、气板及其管路体系等。

河南实验室净化工程

问:那实验室净化工程应该怎么操作呢?

答:实验室净化工程操作要求有以下这些:

1、风管和部件应采用好的镀辞钢板,风管内外表须平整润滑,不得在管内稳定风管,咬接应采用结合角咬口,接缝须涂密封胶。风管衔接不应采用内法兰。风管须设密封打扫孔,总管上应有风量测定孔过滤器前后要有测压孔。防爆区排风管咬口缝要用焊锡密封。

2、风管装置之后、保温之前应停止漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光,系统空调器漏风率不应大于2%。擦拭空调系统内外表采用不易掉纤维的资料。

3、过滤器装置前须对厂房净化和净化空调系统停止打扫、擦洗,到达清洁请求后,开启净化空调系统连续试运转12小时以上,再次打扫,擦洗厂房,装置过滤器。